工程側模全部進行刨光、打磨,安裝前機油、柴油1:1混合劑,能保證外觀平整,有光澤感,外觀質量優良。側模、充氣芯模檢測(檢測模板的垂直度、平整度,模板拼縫錯臺、外模與底模結嚎位密封度、模板底對拉、頂對拉及支撐的牢固性,所檢測項目必須符合規范及設計要求并做好記錄)應注意預應力錨后螺旋筋及錨后加強筋是否安裝到位,如不能有效限制錨墊板,則張拉時會出現錨墊板回縮情況。側模、充氣芯模經驗收合格后可進行頂板鋼筋的安裝。
頂板鋼筋成型檢驗(檢測頂板鋼筋的數量、各種鋼筋間距及成型尺寸,所檢測項目須符合規范及設計要求并做好記錄)負彎矩預應力管道安裝定位檢測(根據設計的管道坐標、間距及規范要求進行檢驗,檢驗管撣撐及加固。所檢測項目必須符合規范及設計要求并做好記錄)頂板預留工作孔、泄水孔,橋面鋪裝、護欄、伸縮縫預埋筋尺寸、數量和位置應準確,安置應牢固?;炷劣砂韬驼炯邪韬停瑪嚢柽\輸車運送傾入灰斗,由門架行車入模澆筑,首先控制混凝土的標號要符合設計要求,并隨時測定現場坍落度,根據塌落度及時調整施工配合比?;炷翝仓?,按底板、腹板、頂板澆筑順序水平分層一次澆筑完成。兩腹板應對稱下料、振搗,飯充氣芯模變形或上浮。
混凝土入模的同時應開動外模的附著式震動器,以便于混凝土順利下到底模。底?;炷翝埠煤髴?yīng)將充氣芯模上、下留的下料口全部封死,開動震動器再復震一次,使底板混凝土密實。腹板下部以附著式震動器振搗為主,插入式震搗器振搗為輔,其余腹板以插入式震搗器為主,插入式振搗棒采用直徑2.5或3.0厘米棒。頂板先用插入式振搗器搗后用平板式震搗器,以平板振搗為主。錨墊板處鋼筋密集,混凝土振搗困難,要使用小型振搗棒,隨下料隨振搗,要有專人負責。
嚴禁振動棒觸動鋼束、波紋管、錨墊板、鋼筋、模板。頂板混凝土收漿前至少抹壓2~3遍,氣溫高時尤應注意多次抹壓,收漿時再抹壓2~3遍,飯出現收縮裂紋,收完漿后應在初凝前作橫向刷毛,刷毛應均勻、規則,深度控制在1-2mm。澆筑過程中每片梁現場留取混凝土6組,填寫混凝土澆筑記錄。 內、外模拆除時間的控制混凝土澆筑完成后,根據混凝土強度情況確定拆模時間(外模混凝土抗壓強度達到2.5Mpa時拆除;充氣芯模應在混凝土強度能保證其表面不發生塌陷和裂縫現象時方可拆除。根據經驗,充氣芯模在混凝土剛開始散發水化熱時,即用手摸開始發熱時拆除,而外模則需要等水化熱完全時,即手摸開始發燙時拆除。)