玻璃幕墻在伸縮縫處的交接處理方法
時間:2013-08-02 11:09 來源:未知 作者:adminl 點擊:次
幕墻平接是指伸縮縫兩側的玻璃幕墻處于同一立面上,玻璃幕墻相互連接,處理時將立柱、橫梁及玻璃組件等構件在伸縮縫兩側分別安裝,兩側幕墻構件位于同一垂直面上,幕墻玻璃間留出變形寬度,接縫出注入硅酮密封膠。
平接玻璃幕墻的設計安裝處理要點如下:
(1)幕墻骨架的安裝
伸縮縫兩側幕墻骨架(立柱、橫梁)可按常規方法安裝,但立柱只能采用單邊角碼固定,若單個角碼承載力不足,可在上、下加設角碼。
?。?)玻璃組件的制作與安裝
玻璃組件按規范要求制作,但組件設計時需作特別處理,玻璃寬度要比鋁框寬度?,位于伸縮縫一邊的玻璃伸出鋁框,其他三邊與鋁框邊緣持平。玻璃伸出寬度由土建留設伸縮縫寬度及鋁型材截面尺寸確定,但須保證伸縮縫兩側玻璃相距20-30mm。
伸縮縫兩側玻璃組件的固定步驟與常規不同。由于此處的玻璃伸出鋁框,無法按常規方法安裝,故可先固定該邊壓碼,然后將組件卡入壓碼后與其它三邊按常規方法固定。安裝過程須保證幕墻平面度的符合規范要求。
?。?)鍍鋅鐵皮的制作與安裝
宜采用厚度=1.0mm的鍍鋅鐵皮,其中a、b的大小根據土建留設縫寬而確定;將鋁角碼壓在鍍鋅鐵皮外,用不銹鋼螺絲固定;鋁角碼和鍍鋅鐵皮的安裝要在玻璃組件安裝前進行。
(4)硅酮密封膠的注膠
密封膠注膠前填充聚乙烯發泡條,發泡條要與密封膠相容和粘結,且大小適宜,填充穩固,保證密封膠形成相對兩面粘貼,厚度符合設計及規范要求,密封膠宜從玻璃的50%厚度處起注。
2.墻垂直交接
墻垂直交接是指伸縮縫兩側玻璃幕墻處于互相垂直的兩個立面上,將玻璃垂直交接。處理時將立柱、橫梁及玻璃組件等構件在伸縮縫兩側分別安裝,注意使兩側幕墻構件安裝在相互垂直的立面上,M面玻璃端部與N面玻璃外表面相距20-30mm,在接縫處注入硅酮密封膠。
垂直交接玻璃幕墻的設計安裝處理要點如下:
伸縮縫兩側幕墻骨架(立柱、橫梁)按常規方法安裝,立柱采用單邊角碼固定,M立柱外表面與N面立柱靠縫側面位于同一垂直面上。
?。?)玻璃組件的制作
N面玻璃組件按常規方法制作,玻璃與鋁框邊緣持平:M面玻璃組件需作特殊處理,位于伸縮縫一邊的玻璃伸出鋁框,其它三邊與鋁框邊緣持平,玻璃伸出寬度由土建留設縫寬及鋁型材截面尺寸確定,但須保證伸縮縫兩側玻璃的距離為20-30mm。
?。?)玻璃組件的安裝
N面玻璃組件按常規方法固定,M面玻璃組件按平接幕墻方法固定,安裝過程中必須確保M、N面幕墻相互垂直及兩面幕墻平整度符合規范要求。
?。?)鍍鋅鐵皮的制作與安裝
宜采用厚度=1.0mm的鍍鋅鐵皮,其中a、b、e的大小根據土建留設縫寬度及幕墻型材確定。M面鐵皮固定在立柱上,鋁角碼和鍍鋅鐵皮的安裝要在玻璃組件安裝前進行。
?。?)硅酮密封膠注膠
密封膠施注前填充聚乙烯發泡條,其施工及材料要求與平接幕墻相同,但密封膠可從玻璃外表面起注。